كيف الحال إنشاء الله إنكم بألف خير حبيت أستفسر عن سؤال بالصف الثالث ألا وهو : س/ مكيف فريون يعمل وفق دورة كارنو المقلوبة حيث يعمل كمبرد وذلك بطرد كمية من الحرارة مقدارها 24كيلو جول إلى الجو الخارجي الذي تبلغ درجة حرارته 47مْ ويستهلك شغلا مقداره 8كيلو جول احسب درجة حرارة الغرفة ومعامل أداء المكيف? |
رد: I want ask you
كح2= 24 كـ2= 47+273=320 شغ=8
كح1=كح2-شغ كح1 = 24-8= 16 كيلو جول معامل الاداء = كح1/شغ = 16/8 = 2 كح1/كح2=كـ1/كـ2 كـ1 = 16×320 /24 = 213.333 درجة حرارة الغرفة = 213.333-273 = -59.76 .: منخفضة الحل صحيح 100% أناحليتها وابلتي قالت صح |
رد: I want ask you
نعم بارك الله فيك ... الحل صحيح 100% ولكن المعطيات متداخلة ،
كح2= 24 كيلو جول كـ2= 47+273=320 كالفن شغ=8 كيلوجول بما أن : شغ = كح2 - كح1 إذا : كح1=كح2-شغ كح1 = 24-8= 16 كيلو جول معامل الاداء = كح1/شغ = 16/8 = 2 كح1/كح2=كـ1/كـ2 كـ1 = 16×320 /24 = 213.333 درجة حرارة الغرفة = 213.333-273 = -59.76 بارك الله فيك |