طلب مساعدة في حل السؤال للضرورة
محطة توليد طاقة كهربية تقوم بتغذية مصنع قدرته 100كيلووات بواسطة كابلات توصيل مقاومتها 0.1اوم احسب الفقد في كابلات التوصيل في الحالات الاتية : 1-إذا نقل التيار الكهربي على جهد 240فولت 2-اذا نقل التيار الكهربي على جهد 10 كيلو فولت 3-اقترح طرقا لجعل القدرة المفقودة في الكابلات اقل مايمكن |
رد: طلب مساعدة في حل السؤال للضرورة
القدرة الضائعة = المقامة × مربع شدة التيار
شدة التيار = القدرة / الجهد 1) شد ة 1 = القدرة / الجهد 1 = 100/240 = 0.041 أمبير أذن القدرة الضائعة = 0.1*(0.014) ^2 = 1.736× 10 ^-4 وات 2) شدة 2 = القدرة /الجهد 2 = 100/10000 = 0.01 أمبير ألقدرة الضائعة = 0.1× (.01)^2 =1×10 ^-5 يمكن جعل القدرة المفقودة أقل ما يمكن وذلك بتقليل التيار إلى أقل ما يمكن باستخدام محول رافع للجهد خافض للتيار يوضع عند عند طرف الأسلاك من جهة محطة التوليد و ثم نعيد الجهد و التيار إلى ما كانو ا عليه بمحول آخر رافع للتيار خافض للجهد عند المصنع تمنياتي لك بالتوفيق |